defaut E5 panne tres vicieuse sur daikin
adelclimatisation
4245  
     
 Modérateur

  Posté : 19-12-2009 23:37

bonne soiree a tous
le defaut E5 et synonyme de mise en securite du CP par l ipsotherme, donc y a plus qu a chercher la ou les raisons en mode froid c ela peut etre relativement aise mais en mode chaud c est une autre histoire
surtt que la panne est du a une aberrance dans la conception elle meme
imaginons que sur un multi j ai 3 UI je les mets en route puis ou bout d un moment une des UI s arrete parce qu elle a atteint la consigne ok rien d anormale, apres c est la deuxieme qui s arrete , qlq instants plus tard c est la troisieme qui s arrete la le CP s arrete aussi donc rien de speciale mais si dans les 2 a 5 minute qui suivent, la premiere UI, se remet en demande ou n importe la quel d ailleur, la c est la cata
le cp tentera de demarrer avec une hp trop elevee c est pourquoi l ipsotherme coupe aussi tot
et cela et du au fait que le tuyau d egalisation a ete mal selectionne trop petit :paf :paf :paf
seul solution c est de monter un relais qui aliment la V4V par le biais du contacteur du CP a chaque arret pour l egalisation des pression
cordialement