Index du Forum » » Pour parler de tout

Auteur

Cascade deux etage - 100 ...
christ59
1729  
     
 Administrateur

  Posté : 29-11-2009 21:06

en effet un detendeur serait mieux pour controler le debit mais sur des si faible puissance veut mieux un cappillaire de detente . je prefere de loin ton echangeur tubulaire en cuivre, par contre il faudras l'isoler correctement !!

pour ton schema en autocascade, je ne le connait que pour du CO², par contre celà demande un controle de la charge en fluide tres precis !! .



A+ Christ59




rien ne se perd ,rien ne se cree ,tout se transforme.



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=1422&forum=133