vanne pressostatique
discus
1109
Membre averti
Posté : 25-09-2009 05:45
Salut,pour la régler ,tu charge en gaz ton inst.,eau ouvert à fond,laisse le régime de fonctionnement se stabiliser.Ensuite tu ferme ta vanne jusqu' à la bonne HP (entre 30 et 35°C)
@+DISCUS