Index du Forum » » Pour parler de tout

Auteur

Aide pour fonctionnement station de récupération.
Aircofrigo
6613  
     
 Administrateur

  Posté : 25-01-2018 18:14

Bonsoir,

donc lire un peu le mode d'emploi de ton mastercool!

certes, le tirage au vide de la station n'y est sans doute pas mentionné!!

tu peux la tirer au vide côté HP à ta première utilisation (absence totale de FF) mais vu que tu vas travailler principalement avec le même fluide, tu branche un tuyau dessus avec un robinet au bout! ainsi avant la première utilisation, ta station et le tuyau qui sera raccordé seront exempt d'air.
côté BP , au moment de brancher ton tuyau sur le raccord de l'installation, tu devras tirer au vide celui-ci et tu ouvres le robinet de la station et tu tires au vide la BP de la station en même temps.

à+




Cet article provient de Le site des frigoristes