Bonsoir,

Je ne suis pas un champion, mais c'est vraiment la première fois qu'on me l'a fait celle-là

il y a des install qui tournent depuis DES dizaines d'années avec le même FF à l'intérieur du circuit sans prob....

maintenant, après diverses opérations et maintenances en tout genre FF série 400 dénaturée (donc plus le bon mélange) ; trop d'huile dans l'install et celle-ci se piège dans l'évap et le condenseur et diminue les performances ...
cela me semble plus réaliste!

maintenant, une install qui a dépassé le point critique du FF va dénaturé également ce FF qu'il soit un mélange ou pas.