Forum » » Pour parler de tout » » comment joindre des photos au poste
Posté : 11-10-2011 21:28
re
donc, c est une clim froid uniquement,et comme vous pouvez le voir sur le mano bp
au moment de la prise de la photo la bp est a 13 bar,mais en realité elle se stabilise a 15 bar (r410a),la cause est le fait que l ue est a proximité d un silo ( photo avec tracteur),comment dire,
le condenseur est tellement bleindée que j ai mis 2h a le nettoyer
.
la meilleur,aucune securité
,cp TOR,asservissement mecanique au quel j ai integret un kp5 a rearmement manuel,pour evité un tel fonctionnement.
les parties du condenseur qui brille c est le resulta des 2h de nettoyage
cordialement
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=3856&forum=133