comment sélectionenr un détendeur thermostatique? avec ou sans MOP??
nh3
633  
    

  Posté : 30-06-2009 20:52

Petite ^précision d'importance, le détendeur MOP ne protège pas le compresseur mais bien son moteur électrique,

a température d'évaporation élevée, le débit masse de fluide est plus important donc le travail effectué également plus important.

C'est pourquoi on trouvera des puissances de moteurs électrique différentes sur des compresseur de cylindrée identique suivant leur plage de fonctionnement.

La fonction Mop est équivalente de celle de la vanne de démarrage et sert à limiter la puissance du détendeur donc à limiter également l'intensité absorbée .

''Pensons en hommes d'action et agissons en hommes de pensée''



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=996&forum=132