Index du Forum » » Questions pour les étudiants, débutants, novices

Auteur

comment sélectionenr un détendeur thermostatique? avec ou sans MOP??
Joub
30  
  

  Posté : 25-06-2009 19:06

Bonjours à tous.


Voila je vais équiper un de mes refroidisseur d'eau avec détendeur thermostatique, car l'automatique n'est pas applicable dans ma plage de pression d'évaporateur, mais je ne sais pas si je met un avec MOP ou pas? Je veux pouvoir garder une surchauffe correct et de bonne précision avec un thermostatique

Comment savoir?

fluide R407c
P frigo = 3,7kW
T évap = 12°C pour une sortie d'eau a 20°C
T condensation 47°C pour une ambiance a 32°C

Je n'arrive pas à comprendre, par exemple avec le constructeur honeywell, les détendeur TLE sans MOp ont une plage d'application de 15 à -45°C d'évaporation et avec MOP de 5 à -45 °C. Pourquoi cette différence de plage d'application?

Merci d'avance



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=996&forum=132