Auteur | Isolation du sol d une chambre froide positive |
| Posté : 26-06-2009 11:50
le vide sanitaire (tapis d'air) n'est nécessaire que sous une chambre froide négative. Pour toute chambre positive, il est 100% inutile. Il est également inutile sur des chambres froides négatives sur dalle avec volume d'air sous jacent. Le but de la lame d'air est de créer une barrière thermique entre le -18 de la chambre et le 15°C du sol pour que l'isotherme 0°C n'existe pas dans le sol où de l'eau pourrait se prendre en glace et occasionner une remontée de sol.
|