Détendeur qui givre
adelclimatisation
4245  
     
 Modérateur

  Posté : 26-06-2009 11:51

salut detent et excellente journee a tous
je peut tenter une explication pour le fait que l instal rame elle vaut ce quelle vaut mais elle me parait plosible a confirme ou infirmer par les specialiste du site.
nous conviendrons tous aisement qu avec une SC de 4 a 5 l evap est largement alimente en liquide. par ailleur nous savons que le FF a besoin de chaleur pour s evaporer intensement , chaleur qu il devras prendre sur l air qui traverse l evape si pour X raison l air vient a monque ou l evap est blinde le fluide ne trouvant plus d apport calorifique alors il la prend sur le peut d air qui passe et sur lui meme en s evaporant plus bas. ce qui se traduit par un monque de puissane frigorifique.
je suis un peut surpris que le delta totale te parait bon ( a moins que ce soit un evap statique la effectivement on pourais appliquer un delta de 8 a 20K selon HR souhaitee bien sur) mais pour du ventile
amoins que ci c est une aplication speciale car avec 14K il ne doit meme pas avoir 60% HR. alors je n ose meme pas imaginer la couleur de la viande ou l etat des legumes .
ce n est que mon avis et toute remarque ou info sont les bien venues.
cordialement