Index du Forum » » Questions pour les étudiants, débutants, novices
Auteur
Détendeur qui givre
faby 54
Posté : 25-06-2009 11:15
Salut,
je ne pense pas non plus a un manque de charge, vu le S/R annonce, mais une mauvaise repartition de la charge entre evap et condenseur.
Comme dit precedemment, cela peut etre du a un probleme d'alimentation du detendeur ou sur le detendeur proprement dit.
Un autre point interessant est la HP basse. Elle peut etre due au fait qu'il y a moins de chaleur a rejeter du fait du debit masse moins important a l'evapo.
Mais elle peut egalement etre la cause car le debit qui traverse un detendeur est proportionnel au dP entre l'entree et la sortie (plus exactement a la racine carree de ce dP).
Si la HP baisse, le dP baisse et le debit aussi.
Donc voir si la HP basse est une consequence ou la cause.
Bonne continuation.