Index du Forum » » Questions pour les étudiants, débutants, novices

Auteur

Détendeur qui givre
adelclimatisation
4245  
     
 Modérateur

  Posté : 24-06-2009 21:42

bonne soiree a tous
il dit qu il a un SR de 8 donc c est en aucun cas un monque de charge . il monque de fluide dans son evape mais pas dans l instal. perso je pense a une impurte qui boche l orifice . ou train termostatique hs . mais bon on sais tous ou cela a mener le monde le fait de speculer
cordialement



Cet article provient de Le site des frigoristes