Salut manos
si ton detendeur givre c'est peut etre que;
- il est mal alimenté en liquide
- l'orifice est mal selectionné
- ton détendeur est mal réglé
- ton orifice est coincé par une impureté
- ton détendeur est hs

mais au fait c'est quoi comme détendeur/orifice, pour les TEX5 ET TEX12 réglages au pied a coulisse suivant fluide