adelclimatisation
4245  
     
 Modérateur

  Posté : 24-06-2009 13:05

salut mano et bonne journee a ts
une HP et une BP faible c est les symptomes de monque de charge mais ce qui me perturbe c est tes 8K en SR. si tu parle bien de sous refroidissement dans ce cas le taut de remplissage de ton instal est correcte. puisque tu as suffisament de fluide dans ton condenseur pourquoi n arrive t il pas dans ton evape? alors soit ton detendeur est trop petit ( ferme,buse mal selectione, impurtes venue se loger dans la buse j ai deja eu le cas, train termostatique deffectueux, probleme sur le tyuau d egalisation externe ...etc) pour ce fair il te suffira de mesure la SC
soit un probleme de predetente sur ta ligne liquide voir s il n y a pas un delata entre la sortie condenseur et l entree evap .( aussi si y a pas une vanne de service qui ne soit pas completement ouverte)
si le detendeur ok et que tu na pas de predetente alors verifier l echange sur ton evape. si le delta sur l air est superieura 5K tu as un probleme de debit d air si il est inferieure a 3K t as plus qua bien netoyer ton evap.
mais le mieux c est que tu puisse fournire plus de precision sur ton installe. SR,SC delta totale a l evape et au kondenseur les delta sur l air aussi voila voila esperant t avoir ete util bonne et excellente journne a tous
cordialement