Index du Forum » » Questions pour les étudiants, débutants, novices

Auteur

fuite clim er recharge en été
adelclimatisation
4245  
     
 Modérateur

  Posté : 18-06-2009 23:23

salut fanou28 et bonne soiree a tous
la charge doit etre imperativement faite en phase liquide avec du R407. les problemes de charge et de recupe se posent essentiellement sur des installations plus puissantes et sur tt en hiver.ou il faut sauvant chauffer la (les) bouteille(s) a l aide d une ceinture chauffante ou tt simplement en les entreposant dans un locale plus chaud avant de proceder a la charge.pour les 700gr que tu doit metre le probleme ne se pose pas. a moins que si il ne te reste que des vapeures dans ta bouteille alors la tu metras un peut plus de temps a charger. quant au givre les flixibles peuvent geler quand il y a une quantite assez importante a injecter le compresseur tourne toute en laissant les mano ouvert.
cordialement



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=971&forum=132