Index du Forum » » Questions pour les étudiants, débutants, novices

Auteur

Fonctionnement groupe frigorifique
Peio
964  
    
 Membre averti

  Posté : 18-06-2009 13:01

Salut,

Pour la question 1 : Par le diagramme enthalpique, lorsque la température de condensation augmente, la capacité de latence (différence d'enthalpie) est diminuée, la puissance de réjection de chaleur l'est donc tout autant. De plus, l'évaporateur sera alimenté avec un titre vapeur plus important, la proportion de liquide et son enthalpie seront alors défavorisés. Enfin, le taux de compression augmentant, le rendement du compresseur diminuera.

Pour la question 2 : P=KS (T°condensation - T°ambiante)
K et S sont des constantes de ton matériel
Si T° ambiante augmente, la T°condensation montera irrémédiablement pour passer la puissance.

Pour la même explication en français, demandes à AIRCO, nh3, mimifrigo, xavierc ou x, détente, ou n'importe lequel qui sache mieux s'exprimer que moi

Bye

Fab



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=969&forum=132