Bon après une petite recherche technique:
Au R22
P8LL40X:puissance à-10°C +42°C ambiant=7 800Watts
MUC 780R:puissance à -10°=12 000 Watts delta t 8K au R404A (j'ai pas au R22)
Détendeur TEX2 cartouche 4:10 800 Watts à -10°
C'est pas étonnant que ça ne fonctionne pas:
si c'est un P8LL40X,pourquoi pas de R 404A??
Ton groupe n'est pas assez puissant,ta cartouche orifice n'est pas la bonne,bilan thermique à revoir,prendre en compte tes temp. de cond.
Pour ton évapo il faut:cartouche de 5 et groupe V9-2SK-65X (11.8KW à -10°+42°)
Ton bilan me semble un peu léger.
Bon courage
Bon courage.


@+DISCUS