salut manos,

as tu un MOP ou un régulateur de démarrage (KVL) et si régulateur il y a, il serait visiblement pas réglé!!

au moment de ta prise de mesure, ta charge à l'évap est très élevée (22°C )
cela entraîne une surcharge de travail au compresseur qui explique cette surconsommation de courant et le fait que ta HP est un peu trop haute.
cela peut expliquer la mise en sécurité de ton compresseur
il faut absolument avoir une T° de chambre +/- correcte pour vérifier le bon fonctionnement.
je vais laisser le soin aux professionnels (qui se reconnaîtront) pour voir tes différentes données de puissance et les calculs.
après combien de temps avais tu encore ces 22° dans ta chambre??
un MOP ou une KVL supprime ce genre d'ennui à la mise en route de ta chambre car ils limitent la BP d'aspiration du compresseur tant que ta BP d'évaporation est trop haute
courage et à+

aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages.