Index du Forum » » Questions pour les étudiants, débutants, novices

Auteur

HP et BP

  


  Posté : 20-06-2009 21:35

Salut
Je suis entrain d installer un Cpeland P8 LL 40 dont voila les donnees :
Type de chambre : Positive
Volume Chambre: 97m cube
Type de fluide R22
Evap : Frig* Boh* 780R
Detendeur : Danfo* TEX2 orifice numero 4

Pendant le fonctionnement la premiere fois, voila ce que j ai :
Temperature CF au demarrage : 31 degres

Apres 3 heures de fonctionnement :
Temperature ambiante(medium) 41 degres
HP: 57 degres a 58 degres
BP: -5 degres
Sous refroidissement: 4 et parfois 3,5 degres
Amperage mesure : 7,1 A

Pourquoi je coupe en KRIWAN apres 3 heures de fonctionnememt, le moteur est tres chaud ... l aspiration n est pas bien fraiche ...

Que pensez vous ?



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=966&forum=132