bonsoir,

sur un évaporateur ventilé, en froid positif commercial on trouve un dT compris entre 6 et 10 °C.

suivant l'hygrométrie désirée, l'écart sera +/- grand .et donc le calcul de puissance de l'évap ajusté.

en clim, 16 à 20°C et surtout pas une pression d'évap inférieure à 0°C

voilà voilà...