salut sfroid et bonne journee a tous .
je persiste a dire que le nidron et mano electronique devraient etre obligatoire par la Fgas.
il y a 7 mois j avait proceder a la mise en place de vannes 1/4 de tour sur un power ciat ( pour confiner le fluide en cas de travaux ) apres l epreuve d'azote , j avait detecté ici et la des micros fuites que j avait reparés .
le client me fait savoir que je ne doit pas rechargé le groupe , car le contra arrive a echeance et que dans le prochain marché il integrerai le fluide dans le contrat . donc je laisse l instal sous eperueve d'azote apres tirage au vide . ayant eu a nouveau le marché , la semaine derniere j y vais pour refaire le ntirage au vide puis le reste. de 15 bar mon circuit avait chutté a 3,5 bar en 7 mois . je met du nidron avec de l'azote au bout de 1H30 j ai un differentiel de 0,01 bar . la micro fuite etait sur le corp du capteur de pression sans le nidron une micro fuite de ce type tu passe acoté sans le nidron d'autant plus que le transducteur HP n avait aucune trace d'huile . rien , pas un miliemme de gramme d'huile.
tous ceux qui l ont essayé l ont adopté
j attire l attention qu avec le nidron si le detecte se met a changé de tonalité , meme de facon tres minim = fuite .
cordialement