Salut a tous les frigolos !!

@pierra oui le detecteur c'est bien le inficom gaz mate le jaune et pour choisir la sensibilité c'est comme tactile il est plutôt pas mal .

Bon je revien au nouvelle et actuellement méme en pleine action sur le site ou je recherchait la fuite vue que je l'ai trouvé en aussi peu de temp et je vous rejoins sur l'avis du NIDRON c'est adopté pour moi !
J'ai poussé l'installation a 15 bar en regardant un peut partout avec le detecteur environ 20 min de recherche la fuite a été trouvé sur une crosse de l'unité ext ou il n'y avait aucune trace d'huile rebrassage de celle ci puis remise sous azote tien ... Ca bouge plus c'est parfait !!
Donc pour le NIDRON plus de question a ce poser mais faudrait meme l'imposé !!