Index du Forum » » Questions pour les étudiants, débutants, novices

Auteur

Nidron
Fab02
248  
   

  Posté : 31-03-2015 20:00

Bonjour,

le Nidron, l'essayer c'est l'adopter!

Plus serieusement, l'azote j'en pouvais plus, tu mets sous pression, tiens ça baisse, il doit y avoir une fuite! Et hop c'est parti pour suivre tout ton réseau VRV à l'aide de ton cuter, ta bande armaflex, ton prestobulle et ta patience! Pour au final ne trouver certainement que 50% des fuites potentielles.

Le Nidron, tu charges, tiens ça baisse, il doit y avoir une fuite. Tu prends ton détecteur à gaz combustibles, et c'est une rigolade. Contrairement aux détecteurs de FF ou tu tousses à côté, il se met à sonner dans tous les sens, là ça ne détecte uniquement l'hydrogène, donc si ça sonne, c'est là qu'est le soucis.

J'ai réussi à trouver une fuite sur un refnet en entrant dans une pièce, en diminuant la sensibilité, ça m'a mené à une dalle 600x600, en l'ouvrant et en diminuant encore la sensibilité, ça m'a mené directement sur la zone incriminée.

L'azote, maintenant je ne m'en sert uniquement pour les test d'étanchéîté et le brasage, pour de la recherche de fuite, Nidron à 200%...

Voilà, Cordialement.



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=9627&forum=132