bonsoir,

un peu comme une prédétente sur la ligne liquide,
ta BP va chuter, vu le manque de fluide à aspirer par le compresseur, ta HP aussi malgré l'augmentation de T° des vapeurs surchauffées
donc très grande surchauffe également à l'évap et éventuellement du givre sur le début de l'évaporateur.

la différence avec la prédétente, c'est que tu ne vas pas pouvoir mesurer d'écart de T° avant ton détendeur.



Cet article provient de Le site des frigoristes