biloute 1201 Membre averti
| Posté : 15-06-2009 20:09
bonsoir,
un peu comme une prédétente sur la ligne liquide,
ta BP va chuter, vu le manque de fluide à aspirer par le compresseur, ta HP aussi malgré l'augmentation de T° des vapeurs surchauffées
donc très grande surchauffe également à l'évap et éventuellement du givre sur le début de l'évaporateur.
la différence avec la prédétente, c'est que tu ne vas pas pouvoir mesurer d'écart de T° avant ton détendeur.
|