Index du Forum » » Questions pour les étudiants, débutants, novices
Auteur
Choix de fluide
netsu 806
Posté : 28-01-2015 22:05
Salut!
C'est simple:
Le r134a est un corps pur (donc pas de glissement) mais il n'est pas adapté pour une température d'évaporation inférieure à -15/-18°C (pression basse, trop proche voire inférieure à l'atmosphère)
Le R407F a le glissement et est donc pas très adapté aux machines en froid Commercial/industriel. mais il n'a pas le soucis de la pression basse.
De plus, sur un plan réglementaire le 407F n'a pas d'avenir à cause de son GWP. La boite pour laquelle je travaille essai de lui préférer le CO2. Car il est durable sur les plans réglementaire et technique et colle bien à quasi toutes les applications où on met habituellement des HFC.