Index du Forum » » Questions pour les étudiants, débutants, novices

Auteur

Choix de fluide
netsu
806  
    

  Posté : 28-01-2015 22:05

Salut!

C'est simple:
Le r134a est un corps pur (donc pas de glissement) mais il n'est pas adapté pour une température d'évaporation inférieure à -15/-18°C (pression basse, trop proche voire inférieure à l'atmosphère)

Le R407F a le glissement et est donc pas très adapté aux machines en froid Commercial/industriel. mais il n'a pas le soucis de la pression basse.

De plus, sur un plan réglementaire le 407F n'a pas d'avenir à cause de son GWP. La boite pour laquelle je travaille essai de lui préférer le CO2. Car il est durable sur les plans réglementaire et technique et colle bien à quasi toutes les applications où on met habituellement des HFC.

MAIS ILS N'EN PARLE PAS ASSEZ A L'ECOLE!!!!!

le froid est un état d'esprit.



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=9380&forum=132