bonjour,
je pense que sébastien parle des températures extérieurs :
- au dessus de 0°c ext, le chiller est en service en complément de la cta
- en dessous de 0°c ext & au dessus de -3°c ext, la cta fonctionne seul mais est insuffisante pour refroidir la boucle d'eau à 20°c pour alimenter les condenseurs
- en dessous de -3°c ext, la cta est suffisante pour maintenir la boucle d'eau à 20°c.
maintenant, il faut revoir le bilan thermique de ton instal pour connaitre le point d'équilibre entre ta cta & tes condenseurs.
tes condenseurs à eau alimentent quelles types de machines ? clims, chambres froides ?
dans le cas de chambres froides, tu peux jouer sur le foisonnement des dégivrages pour limiter le nombre de postes en demande de froid simultanée et réduire la puissance à évacuer par ta boucle d'eau

@+