chouchen56 827 Membre averti
| Posté : 24-01-2015 11:59
c'est intéressant ton instal.
tu récupère normalement toutes les calories de tes condenseurs a eau pour les transmettre a ton air neuf rentrant dans ta CTA, le chiller ne sert qu'a faire un complément de froid.
en théorie tu pourrais même avoir un bilan a zéro ... question de dimensionnement.
je suis assez d'accord avec Motiok, il faudrait quand même que tu retrouve les dossiers de mise en service ou a défaut au moins les sélections d'appareils pour connaitre le régime d'eau de tes condenseurs, c'est la base.
si tu parle d'un DT 5 alors c'est sur que tu peux te permettre d'avoir de l’eau en entrée a 25 °C dans ce cas que des avantages :
*tu augmente la puissance de ta batterie CTA
*tu augmente l'efficacité de ton échange eau glacée /eau glycolée
* tu peux remonter le point de consigne de ton chiller
en fin de compte il faudrait un peu plus d'info pour t'aider, le top un petit schéma a la main avec tes valeurs relevés .
également je ne comprend pas ton problème,je ne comprend pas ta phrase :
Puis je régler l'arrêt du chiller à -5°C? car le problème que je rencontre, entre -3°C et 0°C, je n'arrive pas à maintenir mon eau glacée rentrant dans mes condenseurs, réglée actuellement à 20°C.
ça je pige pas ce que tu veux dire exactement vu que tu parle de -3 /0 mais sans préciser de quelle température tu parle
ce que je pige pas c'est comment a été dimensionner ta CTA : d’âpres ce que tu écrit tu rentre dans ta CTA aux alentours de 25 °C et sortie CTA tu es assez froid pour réussir a refroidir ton eau glycolée qui est a 0°C , ca veut dire que sortie CTA tu doit être a -5 ou moins.
tiens nous au courant
|