  Posté : 23-01-2015 19:35

Salut,

étonnant comme configuration mais en même temps vous avez des températures tellements basse chez vous

- ta température d'eau entrée condenseur, ça va dépendre de ces groupes justement, regarde la doc pour savoir ce que dit le constructeur, a vu de nez je dirais entre 10 et 25, as-tu des vannes pressostatiques pour réguler le débit d'eau ?
- en général c'est 5 K mais ça peut varier selon comment il a été sélectionné, tu peux en avoir pour 10 K par exemple (voir la doc)
- ton chiller s'arrête a 0°C et tu n'arrive pas a maintenir 20°C ??
pour ton -5°C regarde la doc de ton chiller, certains l'accepte d'autre pas ça dépend de la marque et du modèle sans ça on pourra pas beaucoup t'aider...

As-tu une vanne 3 voie sur ton échangeur, comment régule-tu le départ a 20°C ?
Ton chiller ne ferait pas des démarrages intempestif par hasard ?

a+


Commencer a réfléchir, c'est désobéir.

Soyons pas si dur de la feuille :D
https://www.youtube.com/watch?v=xgLVLjYALvE