  Posté : 20-01-2015 22:53

pour les fuites sur du r407c , chacun a sa facon de voir les choses , certain annonce que 10% de perte ne change pas grand chose , d'autre c'est 25% .
Fuite sur la parti liquide , c'est facile a dire sauf quand la machine est reversible (90% du temps pour nous)
pour la r410a , je l'ai indiqué que c'est pareil , mais on crie moins , moins de glissement , ca gene moins les gens ...

Avec l'expérience , je me suis apercu que certain chargeai tout et n'importe quoi , j'ai vu des gas balancer du r407c en complement dans une machine qui tournais au r22 , j'ai déja récupéré 4 fois la charge dans une machine , j'ai eu des reste d'azote je ne sais plus combien de fois ... Je préfère quand je le peut repartir sur une base saine , donc des que j'interviens sur le circuit de gaz , je cherche pas , je change !

A contrario des gros install , sur les petites y'a tout et n'importe qui qui est intervenu dessus , le plombier qui passait par la , le voisin qui a un amis qui bricole , voir des fois meme le client qui t'appelles parcequ'il s'ai merder , le particulier des fois il te fait peur !

comme je le disais plus haut , ton boulot et le notre , c'est vraiment 2 boulots différents !