glagla 2284 Modérateur
| Posté : 20-01-2015 19:42
Citation : Nop
Sur du r407c évites les transferts , le gaz perd son équilibre en cas de fuite cas c'est un mélange de gaz et en cas de fuite principalement un se fait la malle , donc recharge en neuf quoi qu'il arrive.
Pour du r410a , c'est un mélange aussi mais plus stable , donc moins sujet à ce phénomène.
Perso , je change le gaz tout le temps , j'interviens sur des install dont je n'ai pas l'historique complet , je préfère repartir sur des base clean
Je n'ai que des bouteilles de recup
Nop
Bonsoir à tous
Tu as des bons clients pour qu'ils acceptent de payer une recharge de freon qui n'est pas forcément nécessaire.
Nous avons dans notre parc quelques installations avec du r407c (environs 400kg par instal),si demain tu reprends le contrat tu fais la même chose????
@+
si tu mets ceux qui brassent de l'air d'un côté ...et ceux qui te pompent de l'autre...tu as la climatisation gratuite |