  Posté : 20-01-2015 10:04

Sur du r407c évites les transferts , le gaz perd son équilibre en cas de fuite cas c'est un mélange de gaz et en cas de fuite principalement un se fait la malle , donc recharge en neuf quoi qu'il arrive.
Pour du r410a , c'est un mélange aussi mais plus stable , donc moins sujet à ce phénomène.
Perso , je change le gaz tout le temps , j'interviens sur des install dont je n'ai pas l'historique complet , je préfère repartir sur des base clean

Je n'ai que des bouteilles de recup