effectivement comme l a dit david31les vrv 2 tubes font soit du chaud soit du froit. les 3 tubes eux sont capables de faire simultanement du froid et du chaud a la fois grace a une boite( boite BS) bourre de petite EVM qui despatche ou du chaud ou du froid selon la demande a savoir que la priorite sera donnee systemetiquement au chaud chez la plus part des constructeur VRV.si dans le meme bureau y trois unitees et qu e deux font une demande de froid et un chaud c est le chaud qui primeras sur le reste.effectivement c est grand multi splits . ont peut connecter jusqua 16 UI sur la serie H et 8 maxi sur la G.sachant que les vrv peuvent fonctionner a 130% de leur puissance sans probleme.quand a la variation de puissance se fait de 30 a 116 HZ pour les scroll. et de 30a 74HZ pour les CP a pistant.a plus