Bonne journee a tous .
Un calcule théorique , franchement j en connait pas et je ne me suis jamais intéressé plus que les données constructeur .
Meme si cela doit etre calculable mathematiquement , ca ne sera qu une approximation . 15kg a condition egales mais dans des circuits different tu mettra plus de temps . Pour un multi que pour un mono.Pour une pac , que pour un GEG ,
Etc . Au fur a mesure de le recuperation tu aura plus d espace libre pour les vapeure , donc un volule liqide decroissant et un volume vapeur croissant .
Pour illustrer mes propos . J ai fait des travaux sur un groupe eau glacée , j ai mis 5h00 pour reccuperer 213kg de 134a . J avait utilisé 2 station de recupe . Une sur condebseur l autre sur evape . Celle sur l evape avait récupérée 75kg car que du liquide dans l evape . L autre n avait meme pas fini la bouteille car que des vapeur dans le condenseur .
J avait 8 bouteille de 26 l car pas de bouteille 60kg .
Lors de la reinjection je n ai utilisé qu une seul station de transfert j ai mis 1, 5 h pour reinjecter absolument tout ( boutielle completement vide) .
En claire ca depend de l etat de ton fluide " conditions" et du contenant .
Cordialement