Index du Forum » » Questions pour les étudiants, débutants, novices
Auteur
Estimer une durée de récupération de fluide
galou 6
Posté : 05-01-2015 22:29
Bonsoir et excellente année à tous !
Je cherche à estimer la durée pour récupérer 15 kg de fluide R410A sur une climatisation sachant que ma station de récupération indique des vitesses de récupération :
- en phase gazeuse : 0.26 kg / minute
- en phase liquide : 1.85 kg / minute
Si j'estime que l'installation est 50/50 gaz/liquide, alors le calcul théorique donne :
7.5/0.26+7.5/1.85=28.84+4.05=32.89 minutes soit environ 33 minutes.
Or, ma petite expérience m'a toujours démontré que pour une même installation, cela prenait entre 2h et 2h30.
Quelqu'un a-t'il une méthode fiable pour calculer cette durée de récupération ?
Merci d'avance pour votre contribution,
Bonne soirée
Galou