bonjour,

dans le cas du MOP, au démarrage (premier et chaud en clim ou après un dégivrage aussi sur une chambre froide classique)ta BP sera au max à la pression MOP.
tant que tu es au-dessus du point MOP cette pression sera égale au point MOP.

la BP commencera à chuter plus qu'une fois que la T° ambiante commence à descendre, ce qui entrainera la descente de la BP.
là on est enfin en phase de travail normal et la BP et le détendeur travaillerons comme sur un système classique.
pour compléter un peu:
il y a des MOP pour plein de T° différentes exemple: des -20 des - 15 des +5 etc..
si tu as une chambre qui travaille à -20, donc BP à +/- -30 tu prendras un MOP qui lui va bien : - 15 par exemple qui est proche des T° de travail mais pas trop proche qu'il puisse travailler correctement et naturellement, le point MOP doit se situer plus haut.

tu verras plus tard qu'un MOP peut être remplacé par un autre organe, un régulateur de pression d'aspiration aussi appelé régul de pression de démarrage.
lui sera placé directement à l'entrée du compresseur sur un système simple.

2. tu as trouvé un détendeur en aval de l'évap??

à+