33  
  

  Posté : 05-11-2014 23:48

Hello
1)pas sûr de comprendre! Dans ton exemple l'arrêt de la régulation se fait à 10*c... pour compléter l'exemple le FF sera du R134 qui a une température de 50*c doit être à une pression de 13.18 bar. Le compresseur va se mettre en route (pcq on vient de démarrer la clim), la pression va chuter,on va descendre en dessous de la pression de 4.14 bar (pression pour une T de 10*c) la pression va continuer à baisse, le FF liquide en bas de l evapo va s'évaporer evapo et faire baisser la T dans la sonde ?
2)Eurêka
T'as tout dit dans ta réponse
" le capteur en amont de l'évap mais qui est bien après le détendeur "
Sur les schémas du manuel (p 109) le détendeur se trouve en aval de l evapo, donc une mesure amont détendeur et à son aval ne est pas très pertinente car on ne mesure pas la surchauffe, en revanche dans ton exemple la surchauffe est prise en compte... mais le fait de mettre un détendeur en amont de l evapo ne permet pas de connaître la pression à son aval du fait des pertes de charges, on pourrait donc avoir une pression inférieure en bout d evapo et donc une condensation du FF à l'aval... OK je suis un peu jusqu'au-boutiste... Toujours est il que la mesure de surchauffe sera faussée du fait d'une pression inférieure, non ? Certes nous parlons là d evaporateur avec des PdC importantes.
Mais j'ai compris le principe.
Phil
PS : c'était sacrément tordu à comprendre le 0*c avec le smiley ;)