website logo
Auteur
avatar
dmarco

Forum » » Questions pour les étudiants, débutants, novices » » surchauffe


Posté : 25-10-2014 01:39 icone du post

Bonsoir,

La preuve par l'image que nos métiers nous obligent à rester ouverts d'esprit! Il s'agit d'une représentation " au second degré ", pour ne pas dire une coquille!

Une surchauffe est bien un delta et surtout pas une température fixe ( ce qui est représenté sur le dessin n'est pas à suivre à la lettre, c'est juste pour vous faire comprendre un principe de fonctionnement ) et cette surchauffe ne s'exprime PAS en °C mais en K.

Sur l'exemple dont vous parlez, on vous dit que la surchauffe est maintenue à 5 car vous êtes sur une détente par capillaire ( c'est l'exception qui confirme la règle ci-dessus ), en détente thermostatique cette surchauffe varierait en fonction de l'ouverture/fermeture du détendeur en devant rester dans des normes précises.

@+

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=8977&forum=132