Forum » » Questions pour les étudiants, débutants, novices » » surchauffe
Posté : 25-10-2014 01:39
Bonsoir,
La preuve par l'image que nos métiers nous obligent à rester ouverts d'esprit!
Il s'agit d'une représentation " au second degré ", pour ne pas dire une coquille!
Une surchauffe est bien un delta et surtout pas une température fixe ( ce qui est représenté sur le dessin n'est pas à suivre à la lettre, c'est juste pour vous faire comprendre un principe de fonctionnement ) et cette surchauffe ne s'exprime PAS en °C mais en K.
Sur l'exemple dont vous parlez, on vous dit que la surchauffe est maintenue à 5 car vous êtes sur une détente par capillaire ( c'est l'exception qui confirme la règle ci-dessus
), en détente thermostatique cette surchauffe varierait en fonction de l'ouverture/fermeture du détendeur en devant rester dans des normes précises.
@+
Cet article provient de Le site des frigoristes