Bonsoir,

en général, les clims qu'elles soient totaline ou autres; sont préchargé en FF pour une certaine longueur de conduites.


et il faut éventuellement faire un complément de charge en x grammes par mètres supplémentaires.

la charge(?) / recharge (après réparation de fuite) / complément de charge (suivant longueur)/ sont des opérations basiques et courantes dans ce monde.

donc que voulez vous savoir exactement?
quel est votre problème?

car en clim (totaline ou autres) ou en froid, pour charger une installation c'est pas trop complexe:

montage
test de fuite sous azote (mille bulle) ou sous nidron
tirage au vide avec cassage éventuel...
remplissage
test de fuite électronique (si pas de test sous nidron mais uniquement sous azote)
mies en route
contrôle de bon fonctionnement et réglages divers (détendeur/vannes de régul etc..)

et bien sûr les réglages élec éventuels