Index du Forum » » Questions pour les étudiants, débutants, novices

Auteur

CTA en mode chauffage
adelclimatisation
4245  
     
 Modérateur

  Posté : 23-10-2014 07:34

Bonne journée à tous
Dans l absolue la reponse est oui .
Apres c est du cas par cas . Comme te la demandé lukky pour quel application ?
Ta CTA est une tout air neuf ? Si oui he bien la tu n a pas d autre choix que de la laisser a 100% d air neuf . Si c est une cta primaire " air neuf" c est idem car elle près refroidi ou préchauffe l air qui ira alimenter d autres terminaux ( des MTA , MCI , caisson de melange individuel , gainable , k7 , voir meme d autres CTA etc)
Si c est une double flux ou avec récupération et qu elle est prévue pour du confort
Tu peux laisser le stricte minimum de 20% .
Si c est des salles blanches , bloc operatoire , pharmaceutique tu ne doit rien déréglé . Il y a tres sauvant des histoire de surpression et depression , taux de brasse et renouvellement d air obligatoire donc pas touche .
Clairement dit cela depond du type de cta et de son application .
Par ailleur ne tombe pas dans le piege de la facilité , certains depanneurs , pour ne pas se cassé la tête il brident a 20% l air neuf pour arriver a envoyer de l air plus frais ou plus chaud . Si ta cta n y arrive pas ou plus il faut en chercher les causes. D autant plus que sur une cta il n yna pas mille causes verife tes filtres , tes batterie , tes courroies si c est ok , c est le debit d eau qui n y est plus.
Cordialement

"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=8968&forum=132