adelclimatisation 4245 Modérateur
| Posté : 23-10-2014 07:15
Salut et bonne journée a tous
Pour de l ecs je n ai jamais vu une soupape au dela de 7 bar , puisque ton réseau est a 6, 5 bar la meilleur solution et de mettre un reducteur de pression en amont comme te l a suggérer sfroid
Les 6, 5 bar ne sont pas forcement ceux du réseau de ville . Exepmle d une tour de 10 etage , si on se contente de la pression du réseau de ville les 3 ou 4 derniers etage n auront rien en eau .donc ils mettent un surpresseur et vu qu il n a pas ete intégré dans les calcule dès le début du coups si il faut 8 bar pour aller alimenterle dernier etage , he bien c est tous les niveau qui seront a 8bar y compris le RDC .
Et si en plus les fameux réducteurs n ont pas ete prevus he bien les soupape cracheront c est certain .
Vaux mieux que tu reste dans les normes a savoir la soupape a 7 bar avec un reducteur en amont de ton ballon .
Cordialement
"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme" |