Index du Forum » » Questions pour les étudiants, débutants, novices

Auteur

Probléme avec contrôleur de débit
Lukycold
779  
    
 Membre averti

  Posté : 22-10-2014 22:35

Salut Samoth,

Donc je pense comme les collègues que tu doit avoir ton échangeur qui est embouer. Tu est bon pour un détartrage ou alors la pose du filtre dont j'ai parlé plus haut.

Le filtre BKG est associé avec leur produit (cétamine) qui a 2 fonction

1) Décollement des boues par la Cétamine et récupération sur le filtre en dérivation

2) une fois fini la récupération des boues ont augmente la dose qui est calculer par le chimiste et le produit devient un filmogène pour stoppé et protégé les réseaux d'une éventuelle corrosion.

3) La société BKG te fera un suivit physico-chimique de ton réseau qui est compris dans la vente si tu le désire.

La personne de BKG sur la région bordelaise est très compétente je te la recommande.

Seul problème avec ce produit est qu'il ne doit par y avoir d'aluminium sur l'ensemble de tes organes.

Pour le détartrage si tu veux le faire sur ton échangeur tu doit faire attention à l'acide que tu sélectionne en fonction de la composition de ton échangeur (inox / cuivre/ etc)

Attention lors des détartrages on ne mais pas la pompe en route et on pars sur un autre chantier.

La préparation de ta solution de détartrage ne doit en générale pas dépasser un PH de 2/3 car si tu la prépare trop forte tu risque d’endommagé quand même les quelques raccord métallique qui connecte l'échangeur.

Tu doit resté la pour surveiller le PH afin qu'il ne passe pas en PH neutre ou base (achète toi des bandelette PH et contrôle toute les 5 mm au départ.

Attention au démarrage si tu est vraiment très embouer tu risque de crée une emultion très forte qui partira par l'évent du réservoir de la pompe à détartré.

Protection obligatoire (combinaison jetable anti acide / gant anti acide / lunette / fiche FDS Fiche Données de Sécurités de tout les produit que tu utilise)

Ensuite il faut impérativement neutralisé ce détartrage par une opération de neutralisation avec une solution alcaline.

Je te joint un tableau de correspondance pour les échangeurs inox avec les acides.

Cordialement



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=8949&forum=132