Index du Forum » » Questions pour les étudiants, débutants, novices

Auteur

Probléme avec contrôleur de débit
Samoth
57  
  

  Posté : 20-10-2014 19:10

Re-bonjour.
Merci Pat pour la doc, mais je me suis rendu compte aujourd'hui que c'etait la meme que celle que j'avais reçu avec le controleur .
Mais, c'est bien ce que j'ai dis auparavant, la sensibilité est déjà réglé au minimum (enfin je crois que je m'était trompé dans les termes...). Donc je pouvais rien faire à ce niveau là.

Sinon, j'ai fais quelques relevé. Ma pompe est une Salmson de type SXM32-45, mono en fait. En vitesse 3, elle est plaquée à 1.20A. J'ai relevé 0.70A à la pince.

Autre chose, j'avais bien un mano avec prise de pression aspi et refoulement (désolé, c'était vendredi )...en delta p, j'ai 0.8 bar.
J'ai pris mes relevés de température sur l'echangeur, j'avais un delta de 7°C environ en pleine demande. 21°C en entrée et 14 en sortie. ça veut dire normalement que mon echangeur n'est pas encrassé, c'est ça ?
Par contre, je manque en effet de débit d'eau. Meme si c'est pas flagrant sur le delta T, c'est flagrant sur mon controleur. Mais j'ai revérifiai je n'ai pas de filtre...
J'ai aussi mesuré ma hmt à débit nul du coup. En fermant ma vanne en sortie de l'echangeur, ma pression de refoulement de ma pompe a augmenté de 0.5 bar.

J'ai aussi vidangé toute mon instal, il y avait bien beaucoup de boue dans mon réseau. Manque plus qu'à faire un nettoyage.

Message édité par : Samoth / 20-10-2014 23:45




Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=8949&forum=132