didier-ch
48  
  

  Posté : 19-10-2014 00:34

Hello, il ne faut pas le mettre sur une conduite verticale avec le flux qui va en direction du bas car il peut rester bloqué et pas signaler le manque de débit, il ne faut pas le mettre sous la conduite car il risque de se remplir de condensation. Pour les palettes, il faut les mettre toutes les 4, le flux doit pousser contre la plus grande qui doit s'appuyer contre une plus petite qui va s'appuyer contre une plus petite etc... il faut les couper avec un ciseaux pour pas qu'elles touchent le fond du tuyau. Tu as 3 cassettes comme consomateur, est ce qu'il y a des vannes 2 voies ou 3 voies ? Si c'est des 2 voies c'est normal d'avoir des pannes débit quant les vannes sont fermées, si c'est des 3 voies sont elles montées dans le bon sens (A-B-AB)?