Probléme avec contrôleur de débit
SFroid
952  
    

  Posté : 19-10-2014 00:21

Bonsoir a tous !

Comme dit précedament par nos confrére suit les etape de depannage:
Quand tu met ta pompe en marche voit tu l'aiguiile du mano bouger ?
Prendre les intensité et controler avec ceux de la plaque signalétique !
Forcer le fonctionnement sans trop abuser et prendre delta T entrée sortie d'eau.
Tu peux aussi fermer une vanne et voir si ca te fait comme des acoup dans la tuyauterie c'est qu'il y'a du debit mais est t'il suffisant ?
Pour info le flow swich est reglé d'usine dans la logique tu ni a pas a toucher une fois que c'est fait il faut que tu reprenne tous ton temp pour le bon reglage de celui ci tu a deux vis une pour la longeur de la pallete et une autre pour la sensibilité du contacte a tu la doc du flow swich il y a plusieur ttpe une ou a deux palletes a tu la réf ?
Et pour repondre a ta question méme si tu ferme ta vanne tu ne verra pas le taux d'encrassement de ton echangeur n'y a t'il pas de pot a boue ?effectivement si pas de filtre prévoir desembouage totale du circuit et ci celui ci tourne depuis longtemp fair un bon desembouage et méme demonter la pompe de circulation afin de controler la roue si celle si est toujour sur son axe ou remplie de bout voila !