Motiok
1077  
     
 Membre averti

  Posté : 18-10-2014 17:59

Salut,

... comme il y a une limite aussi a faire tourner un groupe froid sans être sûr d'avoir un débit d'eau et prier pour que la sécurité anti-gel fonctionne

Ces contrôleurs a palette c'est tout simple en fonctionnement, il y a juste un truc qui faut faire gaffe quand tu l'installe c'est de pas mettre une palette plus grande que le tuyau, sinon ça touche au bout et il reste bloqué.
Il va pas te permettre de voir si tu as ton débit nominal, juste s'il y a une circulation.

Mets-toi devant le contrôleur boitier ouvert pendant que quelqu'un démarre et arrête la pompe, tu devrais voir le mécanisme bouger, s'il avance pas assez loin tu peux régler la sensibilité avec la vis (la grande avec le ressort, pas la petite). S'il ne bouge pas du tout soit ta palette est bloqué soit tu n'a pas de débit du tout.
Et n'oublie pas de bien purger l'air du circuit.

a+

Commencer a réfléchir, c'est désobéir.

Soyons pas si dur de la feuille :D
https://www.youtube.com/watch?v=xgLVLjYALvE