Samoth
57  
  

  Posté : 18-10-2014 17:33

Boujour mars et Nop.
J'ai fais mon appoint après la chasse. J'ai 2 bar environ en statique, il me semble.
Je vais proposer un nettoyage du réseau du coup. Avec la mise en place d'un filtre à tamis, d'une prise de pression aspiration/refoulement pompe, et surement le déplacement du contrôleur de débit.

D'ailleurs, si j'avais eu une prise de pression sur le refoulement de la pompe, puis une vanne d'arret, j'aurai pu tester s'il y a clairement un bouchon. En fermant ma vanne au refoulement, si ma pression n'augmente pas, c'est que mon échangeur est totalement encrassé, non?
J'avais déjà utilisé cette technique, j'avais pu décelé un filtre à tamis encrassé...puis une autre fois, cette technique m'avait permis de faire péter une soupape de sécurité . Il doit y avoir des limites à cette technique.