Index du Forum » » Questions pour les étudiants, débutants, novices

Auteur

Probléme avec contrôleur de débit
mars
4555  
     
 Membre averti

  Posté : 18-10-2014 13:30

Bonjour , t'as fais une chasse , mais t'as fait un appoint après?
Combien de pression en statique? , les manos il en faut au moins un avec un jeu de vannes afin de voir la pression amont/aval pompe.
Si tu as de la boue, propose un nettoyage et un rinçage , puis remplissage avec dosage antigel si besoin .
Perso c'est vrai que le contrôleur à palette comme tu le décris c'est pas top.
Ils ont voulu le mettre pour être sur que ça alimente bien les cassettes , mais c'est pas sont rôle , il est la pour protéger l'échangeur effectivement.





Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=8949&forum=132