As tu bien remonté le flow switch dans le bon sens? Ca arrive de se tromper
Autrement J'ai déjà eu le cas: la pompe de circulation ne donnais plus son rendement, le moteur de la pompe était "fatigué" et en effet tu peux contrôler les températures entrée/sortie d'eau, si le delta T°C est égal problème de débit, mais le mieux est quand mème un mano aspiration /refoulement pompe, shunter le contact, effectuer une demande de froid, aussi si la machine est puissante, la sécurité antigel va vite se mettre en service, et donc te diriger vers un souci de pompe.
T'es sure qu'il n'y a pas de filtre à tamis dans la machine de production EG?
Il est certain qu si il y a de la boue, une préconisation de nettoyage serait parfaitement nécessaire et obligatoire.