Samoth
57  
  

  Posté : 18-10-2014 10:36

Re-bonjour à tous,
j'ai un soucis sur un contrôleur de débit Johnson control. Enfin, le problème vient pas du contrôleur en lui-même puisqu'il est neuf.

J'explique le problème.
Je suis intervenue cette semaine pour changer un contrôleur de débit soit disant défectueux. Je démonte le vieux contrôleur, et m’aperçoit que du téflon était enroulé autours de la palette. Je teste mon contrôleur avec le bip de mon multimètre, son fonctionnement est bon, il n'a pas l'air non plus d’être grippé.
Je décide quand même de mettre le neuf. Je respecte la même longueur de palette que l'ancien. Je démarre mon instal, et de suite le groupe est en défaut. Toujours mon contrôleur. Je le teste, en effet le contact est ouvert. J'ai contrôlé ma pompe, elle tourne. Je peux pas vraiment voir son delta p par contre. Je pourrais à la rigueur (je pense à ça en écrivant...) contrôlé mon delta T entrée/sortie échangeur à l'aide d'un thermomètre.

Je vais décrire mon réseau.
Je pars de ma pompe et je rentre dans l'échangeur. Je sors de l'échangeur, et j'alimente en point bas un ballon tampon. Je sors de mon point haut du ballon tampon et je passe par mon contrôleur de débit, pour ensuite alimenter 3 cassettes et revenir à ma pompe. Je n'ai pas de filtre à tamis...j'ai pu voir en faisant une chasse sur mon ballon tampon qu'il y avait de la boue. Je vais surement de voir nettoyer tous ça. Et proposer l'ajout d'un filtre.
Par contre, que pensez-vous de l'emplacement de mon contrôleur de débit ? C'est normal qu'il soit aussi éloigné de mon echangeur ?