Index du Forum » » Questions pour les étudiants, débutants, novices

Auteur

Excès de charge, j'essaye de comprendre les symptomes ?
antonin
8  


  Posté : 15-10-2014 22:04

Citation : faycal59 
Antonin tant que tu n'as pas fait le mesure exacte de ta surchauffe totale tu ne peux pas en etre sûr. Vu que c'était effectivement un excès de charge et que ta détente se fait par capillaire, ton évaporateur dégueulait forcément, et vu la faible longueur de tuyauterie je pense bien que ton compresseur avalait du liquide ! 


Merde, et moi qui voulais la calculer cette surchauffe
Il n'y a pas de raison que ce soit impossible, et bien fâché, je vais mettre toutes ces équations dans un logiciel qui va me résoudre tout ça à ma place. Je vous tiendrais au courant (bon c'est pas pour tout de suite).

Et encore plus fâché, je traiterai du régime transitoire.
Parce que d'après frigopathe, l'échange thermique par le tuyau d'aspiration existe dès que le moteur tourne, mais que le givre disparaît lorsqu'il s'arrête. Vous avez une idée des pertes par ce tuyau ?

Pour le compresseur je veux bien le croire.

Merci,

J'attends quelques remarques encore et je clos le sujet.



Cet article provient de Le site des frigoristes